Цитата
1) когда на ответвлениях к потолочным диффузорам (классическим круглым) ставите регулирующие клапаны, а когда нет? Это зависит от расстояния расположения диффузоров относительно друг друга?
- когда на диффузора наблюдается явный дисбаланс по давлению. Например, на части диффузоров, ближе к вентилятору, нужно поставить регулирующие клапана.
Если сеть длинная, и обслуживает несколько помещений, разбросанных по зданию - то на ответвлении от магистрали, обслуживающей это помещение.
Но, если сеть получается длинная и труднобалансируемая, то такую систему лучше разбить на несколько отдельных систем.
На совсем дальних диффузорах сети ставить регулирующие клапана нет смысла.
Цитата
2) если здание 1 этажное с чердаком, то лучше сделать вытяжку в стену или же через чердак проложить вертикальный воздуховод на крышу?
Нам, проектировщикам, проще через кровлю. Монтажникам и заказчикам - проще через стену, потому что лишнее отверстие в кровле - это риск течи.
Цитата
3) если прокладывать воздуховод через чердачное перекрытие и через крышу, то где ставить противопожарный клапан?
- клапан лучше ставить в теплом помещении и там, где есть к нему доступ обслуживающего эту систему персонала, но не посторонних лиц. Если это недостижимо, то - на чердаке.